243423432432432342 3121243242312312132312132 465645456456546 64341354346123233 53453443553434534545 234532113435534534 254544664645645564 5115156156516516516156 435341234578678978 432321123321312123 321312132123213213132123 43643564356356356356356 543543345345345345345 43554343535345354354 4354535454453453354345 345435543534354534354
  1. soumits
    soumits
    Здравствуйте, народ. Проектируем офис в существующем здании, и заказчик хочет фальшпол: коммуникаций много, а долбить перекрытия нельзя. Проблема в высоте потолков: запас минимальный, и стандартные системы съедают слишком много полезной высоты. Плюс есть ограничение по нагрузке на перекрытие, здание не новое. Хочется вписаться в существующие ограничения и не получить проблему с высотой уже на этапе монтажа дверей. Подскажите, какие есть решения под такие вводные?
  2. hydrogenn
    hydrogenn
    Под ограниченную высоту и слабое перекрытие как раз существуют облегчённые системы: меньшая масса конструкции и меньшая монтажная высота при сохранении несущей способности. Посмотрите «ПРОТЭК» https://protek-energo.ru/products/falshpol-oblegchennyy-fosl/ , у них это отдельное решение. Что нужно посчитать до выбора: распределённую и сосредоточенную нагрузку по вашему техзаданию, потому что под серверную и под обычные рабочие места требования разные.