321213321321312312312132 243423432432432342 3121243242312312132312132 465645456456546 64341354346123233 53453443553434534545 234532113435534534 254544664645645564 5115156156516516516156 435341234578678978 432321123321312123 321312132123213213132123 43643564356356356356356 543543345345345345345 43554343535345354354 4354535454453453354345
  1. soumits
    soumits
    Здравствуйте, коллеги. Проектируем площадки обслуживания на объекте с постоянной влажностью и агрессивными парами. Рифлёный металл там разъедает, а бетонные площадки не подходят по нагрузке на конструкцию. Ищем настилы, которые не гниют, не ржавеют и при этом не скользят: по технике безопасности требование жёсткое. Хочется подобрать решение, которое пройдёт согласование по безопасности и не потребует замены через пару сезонов. Подскажите, какие есть варианты и кто такое производит?
  2. hydrogenn
    hydrogenn
    Под эти условия обычно берут решётчатые настилы из стеклопластика: не корродируют, не проводят ток, лёгкие относительно металла, а поверхность делают с противоскользящим покрытием - как раз под ваше требование по технике безопасности. Посмотрите «Формкомпозит» https://formcomposite.ru/products/nastily/nastil-reshetchatyy-kompozitnyy/ , это их профильная продукция. Что запросить при подборе: несущую способность под расчётную нагрузку и шаг опор, от этого зависит толщина.